請教電工師傅,這個裏的三個空開接法是否正確?

[复制链接]

402

主题

800

回帖

3356

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3356
发表于 2024-12-9 20:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景介紹,這個箱子本應是弱電箱的,但是建造房子時村裏請的蹩腳電工給裏面留了強電,顧名思義理直氣壯的說你要的監控線給我留好了,一路市電,四路通向房屋四個角落的線與管,我是氣都氣死了,因爲這個箱子壓根不通網線......



上周請了自稱專業安裝監控的集成商,然後他們的師傅給我裝的這組強電電氣元件,雖然合閘兩路監控燈亮起,但是左零右火、上進下出,我沒有看見最右側的10A漏保有接到火線呀?這搞得對不對哦?

回复

使用道具 举报

46

主题

368

回帖

1196

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1196
发表于 2024-12-9 20:39:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 Laoliu 于 2024-12-9 20:46 编辑

不对,零线也要经过漏保
漏保大概原理是检测零线和火线之间的电流差。。。。。
不一样才跳
这样改


下面零线要接对应的漏保。。


或者,将前面的空开直接换为漏保
回复

使用道具 举报

172

主题

1940

回帖

5814

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5814
发表于 2024-12-9 20:47:30 | 显示全部楼层
这线看着就不安全
回复

使用道具 举报

402

主题

800

回帖

3356

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3356
 楼主| 发表于 2024-12-9 20:58:14 | 显示全部楼层
Laoliu 发表于 2024-12-9 20:39
不对,零线也要经过漏保
漏保大概原理是检测零线和火线之间的电流差。。。。。
不一样才跳

那我現在這個被人家接的就屬於是系統以奇怪的方式運行起來了

支路是漏保的原因是終端電器是監控攝像頭,不能一路出現問題就把整個監控系統都給跳了

還有就是這個箱子就不是強電箱,所以我現在在拼爹爹下單了零排
回复

使用道具 举报

402

主题

800

回帖

3356

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3356
 楼主| 发表于 2024-12-9 20:39:00 | 显示全部楼层
hxuf 发表于 2024-12-9 20:47
这线看着就不安全

麻花是因爲綠色線纜是1.5平方的,所以就被纏起來空開孔裏好擰螺絲
回复

使用道具 举报

46

主题

368

回帖

1196

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1196
发表于 2024-12-9 21:00:59 | 显示全部楼层
那就按我画图方式接就行,零排用不上
回复

使用道具 举报

26

主题

78

回帖

360

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
360
发表于 2024-12-9 20:47:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 gx50 于 2024-12-9 21:09 编辑
httpd 发表于 2024-12-9 20:58
那我現在這個被人家接的就屬於是系統以奇怪的方式運行起來了

支路是漏保的原因是終端電器是監控攝像頭, ...


零线多才需要零排,你这就几根用不上零排,这样包就行了,监控电流很小的
回复

使用道具 举报

46

主题

368

回帖

1196

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1196
发表于 2024-12-9 21:04:25 | 显示全部楼层
零排是主的是漏报,后面是单p空开。。。
回复

使用道具 举报

402

主题

800

回帖

3356

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3356
 楼主| 发表于 2024-12-9 21:06:45 | 显示全部楼层
gx50 发表于 2024-12-9 21:06
零线多才需要零排,你这就几根用不上零排,这样包就行了,监控电流很小的 ...


那就這樣不需要改動嗎 理解不了爲什麼最後那個漏保沒有看到火線也能正常通電
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2024-12-9 20:58:00 | 显示全部楼层
httpd 发表于 2024-12-9 21:20
那就這樣不需要改動嗎 理解不了爲什麼最後那個漏保沒有看到火線也能正常通電 ...

1.有零排肯定是更好的,你这个箱子没地方安,要钻孔,没有工具就去买一进多出端子排。
2.右边那个接到漏保的火线(黄)应该是没电的,有电说明这跟火线(黄)在其他地方接了电。师傅懒得缠电工胶,就拧在上边了。
3.二楼的接法多余了,直接把前边的空开取消,用两个漏报就行了。这水平。找会的吧 别给自己找事了