請教電工師傅,這個裏的三個空開接法是否正確?

[复制链接]

313

主题

577

回帖

2521

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2521
 楼主| 发表于 2024-12-9 21:09:13 | 显示全部楼层
mfch666 发表于 2024-12-10 00:28
这水平。找会的吧 别给自己找事了

這就是監控師傅接的...
回复

使用道具 举报

313

主题

577

回帖

2521

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2521
 楼主| 发表于 2024-12-9 21:20:39 | 显示全部楼层
gx50 发表于 2024-12-9 21:48
1.有零排肯定是更好的,你这个箱子没地方安,要钻孔,没有工具就去买一进多出端子排。
2.右边那个接到漏 ...

這樣可以嗎?

回复

使用道具 举报

2

主题

819

回帖

2094

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2094
发表于 2024-12-9 21:06:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 —。— 于 2024-12-10 01:38 编辑


你这样接也是跟二楼老哥的一样的  只是画线的方向不一样而已
这样接就可以了  只是分两路漏保而已


PS:
按你原来的图看
如果是火线短路了  那么跳闸的就是漏保
如果是零线有电了  那么跳的就是空开      
不过最终也是要看他们的安数来定  
最右边的可能骗你不懂所以挂上给你算多点钱而已(这个情况90%,剩下10%就是给你预留给你)
回复

使用道具 举报

313

主题

577

回帖

2521

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2521
 楼主| 发表于 2024-12-9 21:48:33 | 显示全部楼层
—。— 发表于 2024-12-10 01:20
你这样接也是跟二楼老哥的一样的  只是画线的方向不一样而已
这样接就可以了  只是分两路漏保而已  ...

我這樣接的話應該也不需要零排了吧
回复

使用道具 举报

2

主题

819

回帖

2094

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2094
发表于 2024-12-9 22:30:19 | 显示全部楼层
httpd 发表于 2024-12-10 01:37
我這樣接的話應該也不需要零排了吧

不需要 你就那几根线
而且零排一般是弱电箱自带来的  

你这个弱电箱没有 自己再装的话麻烦  
不需要的了
回复

使用道具 举报

0

主题

879

回帖

2220

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2220
发表于 2024-12-10 00:53:36 | 显示全部楼层
什么监控要用这么大的空开
回复

使用道具 举报

313

主题

577

回帖

2521

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2521
 楼主| 发表于 2024-12-10 00:28:00 | 显示全部楼层
—。— 发表于 2024-12-10 01:41
不需要 你就那几根线
而且零排一般是弱电箱自带来的  

好的
回复

使用道具 举报

313

主题

577

回帖

2521

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2521
 楼主| 发表于 2024-12-10 01:08:11 | 显示全部楼层
aec 发表于 2024-12-10 02:47
什么监控要用这么大的空开

10A以下也不好買啊,而且很貴
回复

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2024-12-9 21:48:00 | 显示全部楼层
繁体字看不懂,不做评论这师傅这活干的
回复

使用道具 举报

3

主题

141

回帖

431

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
431
发表于 2024-12-10 01:20:44 | 显示全部楼层

正常就是这么接的,跳线中间可以不掐断,一根线跳到底。